Hej! Är det en aparat sladd du talar om mellan uttag och maskin eller en fast installation? har din aparata ett överlastskydd? Klarar uttaget att leverera 16 Amper? Fast installa tion skall du anlita elektriker för. Fast installation är det inte talan om. Och uttaget levererar vad det behöver (finns inte ens just nu.) Var dock mest biten med 1,5 mm2 och 10/16 ampere jag funderade på. (lite skumt, kollade på en stickpropp, 10/16A stod det på den. Fast maximal trådarea var 1,5 mm2?) Jag tror det beror på att flera uttag delar en propp. Då avsäkrar du med 10 amper. För att tillåta 16 amper skall det var endast det utaget per propp. Men detta är spekulationer. För avsäkring med 16 amp gäller 2.5mm2 INGET annat. Vad det gäller stickproppen och att det står 10/16 betyder att den är godkänd för 10 resp 16 amp.16 Ampere - Ledningsarea?
Jag behöver kunna köra 16 ampere (230 v) genom lite jordad kabel, vet dock inte riktigt vad det borde vara för area på trådarna i kabeln (det är alltså ingen installationskabel det är frågan om.) Jag har hittat lite olika uppgifter, en del tyder på 1,5 mm2 och en del tyder på 2,5 mm2 för 16 A. Vad är riktigt? En bra anledning till att inte behöva ha 2,5 mm2 är att det dels är dyrt och dels lite lagom jobbigt att få tag på (biltema har inte, claes-ohlsson hade inte i butiken.) Räcker det med 1,5 mm2?Sv: 16 Ampere - Ledningsarea?
Man brukar säkra 1,5mm² med 10 amper.Sv:16 Ampere - Ledningsarea?
Sv: 16 Ampere - Ledningsarea?
Sv: 16 Ampere - Ledningsarea?